KK空调压缩机坏了,换了后也不凉,高压压力正常,就低压高了点,有0.3MP,最正常应该是0.25。但散热器温度是相当高,只有一个电子扇,估计温度有60-70度,用手摸会很烫(但水温正常),出风口温度22左右。用水枪直接冲散热器,出风口可以降到18度左右。之后经空调师傅分析,应该膨胀阀调节有些不好和散热器温度高,于是换了前后膨胀阀,洗了蒸发箱,但发过来的干燥杯不对,没换,搞好再试,晕,还是22度,量压力,更晕,高压有时0.8MP有时1.5MP离正常的1.7-1.9远着,低压是0.35-0.45之间,明显的膨胀阀质量问题,空调散热器温度没什么变化一样的烫手! 在此小弟向各位前辈高人请教,你们KK的空调散热器是2个电子扇吗? 温度高到烫手吗?还有为什么我的KK空调散热器进出管温度基本没有温差,请教了!!!!