社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行
  • 4483阅读
  • 12回复

也说空调怪病

楼层直达
级别: 白银长老
天气热了,开始用到空调了。最近卡卡空调出现奇怪问题: 3ppuQ Q  
前段时间检查空调系统,查漏,加雪种,结果没用多久,空调就没有冷气了, cz2,",+~  
检查后这样解释 WP5VcBC  
修理师傅:雪种少了。 ^vpIZjN  
我说:一个月前才检查过,不漏。 np\st7&f6  
修理师傅:可能是压缩机老了(我的01年卡卡),在静止的时候不漏,在工作的时候,轴承可能有磨损,就漏,不过漏的不快,经检查,将近两个月了,大约漏了一半的压力。 NCa~#i:F8  
结果:建议我凑合用,因为换压缩机划不来,并且也不确定是压缩机的问题。反正漏的不快,夏天又就几个月,一个月补两瓶雪种,就好了。 ~LbS~_\C=  
于是,昨天出去办事,走到半路,天很热,无奈,在一修理厂加了两瓶,测量压力,正常。刚开始开,确实很凉快,可是大约开空调20分钟后,就又没有凉气了,全是自然风,我心里那个郁闷啊,以为这么快就漏光了。于是关了空调,走了大约30分钟,无聊期间,把空调又打开了,结果又有冷气了,前后都开最小档,很凉!!一直开到家里(约1个小时) )u;JwFstX  
问题:1,这次加了两瓶,感觉比两个月前在常去的修理厂检查空调后加满雪种后的制冷效果要好的多,是不是以前加的雪种不好? ;o[rQ6+  
2,为什么这次刚加完,有冷气(但是不是很凉,只是能感觉有冷气),然后马上就没有冷气了,中间把空调关了那么半个小时,打开后,又制冷了,并且特别冷,是什么原因? QdDObqVdy  
强烈请版主及各位大侠分析啊!!! ZqQ*}l5  
级别: 支柱会员
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-21
膨胀阀是雪种由热变冷的转换作用,是铜的在车内蒸发器处(风机的地方),你的情况应是膨胀阀老化工作不好,开始时冷气正常,用一会就没了,多数原因是膨胀阀结冰了空调冷风就没了,关闭几分钟冰化了,就有了是吗?膨胀阀才几十元,(最好先检查一下温控开关)
级别: 禁止发言
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-21
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
级别: 白银长老
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-21
引用
引用第6楼faw于2010-06-20 21:35发表的  : Ki;*u_4{  
楼主,你可以试下,当启动空调由凉变不凉时看看风量是否是和凉时一样大,如风量变小就可以判断为蒸发箱被水珠冰堵了,可以关了压缩机让自然风吧冰吹化,空调应该就又凉了!把这情况和空调师傅讲了就可以解决!
'+@=ILj>  
这个还真没有在意。呵呵,但是现在回忆,感觉当时风量没有什么变化,就是突然不凉了。呵呵,谢谢你
级别: 白银长老
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-21
引用
引用第1楼marker于2010-06-20 15:48发表的  : rBzuKQK}J  
漏雪种的话,是可以看得到的,不管是慢漏还是快漏。因为雪种会在漏的位置留下痕迹的,像油渍那样,不会像水那样挥发掉就无影无踪。 HyQJXw?A:  
?zMHP#i  
我以前用过一种专门检查渗漏的雪种,是红色的,如果系统有渗漏,就会在渗漏的位置显示红色。
tY<4%~%X  
如果是漏的话,是不是就在压缩机的位置,有甩出来油渍样的痕迹?
级别: 白银长老
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-21
引用
引用第5楼深圳特区于2010-06-20 21:33发表的  : t ;;U}  
澎涨阀问题,换一个吧。
%~H-)_d20  
请问膨胀阀是起什么作用的??请赐教啊。
级别: 白银长老
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-21
引用
引用第2楼ltlwei于2010-06-20 16:06发表的  : hIYNhZv  
换一个干燥瓶
4@+`q *  
两个月前整理空调,就换了新的干燥瓶。呵呵,谢谢你
faw
级别: 热心会员
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
楼主,你可以试下,当启动空调由凉变不凉时看看风量是否是和凉时一样大,如风量变小就可以判断为蒸发箱被水珠冰堵了,可以关了压缩机让自然风吧冰吹化,空调应该就又凉了!把这情况和空调师傅讲了就可以解决!
快速回复

限100 字节
 
认证码:
上一个 下一个